精選問答首頁 > 工控 > 三菱E700變頻器BC怎么設置

三菱E700變頻器BC怎么設置

2024-04-03 23:55:45
分享
瀏覽:312

優質回答

工控廠家2024-04-03 23:55:45

三菱E700變頻器BC的設置方法如下:

1.確定基本參數:在變頻器面板上選擇BC開關,然后按下B編程鍵和↓鍵進入參數設置模式。通過使用↑鍵和↓鍵選擇基本參數菜單,并按下ENT鍵進入參數設置界面。

2.設置電機參數:在基本參數菜單中,選擇電機參數菜單,并進入電機參數設置界面。首先設置電機額定電壓(V)和額定速度(rpm),然后設置最小頻率(Hz)和最大頻率(Hz)。

3.設置電流限制:在電機參數設置界面中,設置電流限制參數。根據電機的額定電流(A)和變頻器的額定電流(A)來進行設置。將參數設置為適當的數值,以保護電機和變頻器不受過載或過熱等情況的影響。

4.設置運行模式:在基本參數菜單中,選擇運行模式菜單,并進入運行模式設置界面。根據應用需求和工作環境,選擇合適的運行模式,如定速模式、變頻模式等。

5.設置控制方式:在基本參數菜單中,選擇控制方式菜單,并進入控制方式設置界面。根據應用需要,選擇合適的控制方式,如電壓/頻率控制、PID控制等。

6.設置輸入輸出:在基本參數菜單中,選擇輸入輸出菜單,并進入輸入輸出設置界面。根據實際需求,設置輸入信號、輸出信號的類型和功能,如設置啟動/停止控制信號、故障輸出信號等。

7.保存參數:在每一步設置完畢后,按下ENT鍵保存參數,然后選擇下一個設置項進行設置,直至所有參數設置完成。

8.退出參數設置模式:在完成所有參數設置后,按下ESC鍵退出參數設置模式,并將BC開關復位。

以上是三菱E700變頻器BC的設置步驟。根據實際應用需求和工作環境,可以靈活地調整參數值,以實現最佳的性能和效果。在進行設置時,建議仔細閱讀相關操作手冊,按照步驟進行設置,避免因設置錯誤而導致設備故障或不正常運行。

熱門產品推薦

蘭納Lanner工控機維修工業電腦維修LEC-2010P-3

蘭納Lanner工控機維修工業電腦維修LEC-2010P-3?

蘭納Lanner工控機維修工業電腦維修LEC-2010P-3 臺灣Lanner蘭納工控機維修Lanner Electronics電腦維修LEC-7900D ;LEC-7106等型號 Lanner工控機基于Intel x86的 Whitebox Solutions硬件產品組合,以及Enea NFV Access,這是一個虛擬化化管理平臺,具有為

2024-10-29
西門子工控機維修觸摸屏維修黑屏不顯示不啟動報警工控機主板維修北京順義

西門子工控機維修觸摸屏維修黑屏不顯示不啟動報警工控機主板維修北京順義?

西門子工控機維修觸摸屏維修黑屏不顯示不啟動報警工控機主板維修北京順義 6AV6643-0AA01-1AX0西門子觸摸屏工控機維修6AV6642-0BC01-1AX1北京 西門子觸摸屏常見故障維修: 西門子TP177B觸摸不靈維

2024-10-29
PC627B西門子工控機維修6ES7647-6BB05-0AX0

PC627B西門子工控機維修6ES7647-6BB05-0AX0?

PC627B西門子工控機維修6ES7647-6BB05-0AX0 SIMATIC BOX PC 627B 西門子工控機維修 框架工控機維修 西門子工控機維修故障包括:無輸出,不啟動,觸摸屏花屏、白屏、按觸摸屏無反應或反應慢、內容錯亂、無背光、背光暗、有背光無字符、不能通信、按鍵

2024-10-29
北京順義西門子工控機維修黑屏不顯示不啟動重啟報警等工控機主板維修

北京順義西門子工控機維修黑屏不顯示不啟動重啟報警等工控機主板維修?

北京順義西門子工控機維修黑屏不顯示不啟動重啟報警等工控機主板維修 1. 開機后主板能正常工作,BIOS檢測到鍵盤部分,報告鍵盤出錯? 首先看是否鍵盤鎖鎖定,解除鍵盤鎖。如果不是,

2024-10-29
貝加萊工控機維修主板維修5PC810.SX05-00

貝加萊工控機維修主板維修5PC810.SX05-00?

貝加萊工控機維修主板維修5PC810.SX05-00 貝加萊工控機維修5PC810.SX01-P00貝加萊觸摸屏維修 工控機維修常見故障:工控機無顯示、自檢不過、死機、觸摸不靈、按鍵無法操作、與PLC通訊不上驅動

2024-10-26
倍福工控機維修CP6350-1008-0020倍福觸摸屏維修北京

倍福工控機維修CP6350-1008-0020倍福觸摸屏維修北京?

倍福工控機維修CP6350-1008-0020倍福觸摸屏維修北京 倍福觸摸屏維修倍福工控機維修CP6201-1015-0000 BECKHOFF倍福觸摸屏維修北京順義CP7702-0021-0030CB5053-0004 倍福維修CP7037-1037-0010IPC-2004維修BECKHOFF

2024-10-26

問答索引 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | . | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 更多